Дима_савчик Дима_савчик в оффлайне

ветеран
Сообщений: 831

Не понял зачем на тёплые полы нужно ставить отдельную гребёнку, да ещё по ходу и один насос?
 

ALEUS ALEUS сейчас на форумах

Добрый тролль
Сообщений: 3 125

Рекомендация №11: Лучше меньше, да лучше.

--------------------
Не путай Родину и уродину!
 

id4916141 id4916141 в оффлайне

новичок
Сообщений: 3

Подозреваю, что "Федей" был именно хозяин дома, судя по количеству косяков....
 

Саша_Мухин_talks21 Саша_Мухин_talks21 в оффлайне

новичок
Сообщений: 63

Не понял зачем на тёплые полы нужно ставить отдельную гребёнку, да ещё по ходу и один насос?

Ещё и трехходовик отдельный. На полы и радиаторы разная подача температуры.
 

Alexandr_Sheliahovitch Alexandr_Sheliahovitch в оффлайне

новичок
Сообщений: 8

Саша_Мухин_talks21 (30.10.19 10:02) писал(a):
Не понял зачем на тёплые полы нужно ставить отдельную гребёнку, да ещё по ходу и один насос?

Ещё и трехходовик отдельный. На полы и радиаторы разная подача температуры.
А так будет одинаковая подача температуры, и что?
 
 

николай_зыков николай_зыков в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 165

Ерунда какая то.Дом под дачу старый.Кирпичный.1963 года постройки.Под старым полом сделана гидроизоляция,в систему отопления к дровяному котлу через кран добавлен самый простой газовый.Система работает по естественному уклону,не менялась.На старый пол из досок добавлен утеплитель 5 см.И положен еще один пол,вентотверстия в фундаменте на зиму закрываются.И пол не холодный и в доме тепло.К чему такие извращения,нельзя ли сделать проще?Площадь дома 100 кв.м.,чуть больше,расход газа зимой в самые сильные морозы не более 350 куб.м.А котел на дровах весной и зимой помогает сэкономить количество газа прилично.Обрезки досок.дрова от старых деревьев,спиленных на участке.
 

Домбровка-2015 Домбровка-2015 в оффлайне

,, ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ "
Сообщений: 13 255

Все эти мелочи никак не играют роль на расход газа.И зачем надо было менять котел один на другой ? Проще было заменить теплообменник,совсем не сложно найти.Но,у богатых свои привычки.

--------------------
НЕСТАБИЛЬНЫЙ
 

yury_lemesh yury_lemesh в оффлайне

новичок
Сообщений: 39

Дима_савчик (30.10.19 07:49) писал(a):
Не понял зачем на тёплые полы нужно ставить отдельную гребёнку, да ещё по ходу и один насос?
В теплых полах максимальная температура теплоносителя должна быть 30-40 гр. В радиаторах под 70. Насос ставится для получения приемлемой скорости циркуляции теплоносителя, котлового недостаточно.
 

dima_min dima_min в оффлайне

ветеран
Сообщений: 764

Не совсем понятно, почему Александр 8 лет терпел эти, мягко говоря, неудобства...
 

Злой_Йо Злой_Йо в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 4 271

машина не по уровню. канализация подтекает...
почему расход газа 600 кубов?

p.s. с местной канализацией конечно знатно устроил... себе же под дом вывел. а за небетонированный колодец надо в этот же колодец сажать на месяц
 

Дима_савчик Дима_савчик в оффлайне

ветеран
Сообщений: 831

Саша_Мухин_talks21, Сегодня 10:02
Ещё и трехходовик отдельный. На полы и радиаторы разная подача температуры.

Как по мне это называется развод на бабосики.
И что значит разная температура подачи, котёл будет подогревать воду всем по разному) нет не будет это достигается путем подбора нужного положения отсекающего крана, Тоесть прикрыл на половину, мало, ещё прикрыл, на этом фсе.
Слабый насос заменить на более мощный с регулировкой оборотов, и везде будет нормальная подача.
Так что ещё один насос,+гребенка это развод.
 
 

Novoselski_A. Novoselski_A. в оффлайне

новичок
Сообщений: 1

RTL на подачу??
 

denis7575 denis7575 в оффлайне

ветеран
Сообщений: 588

Поставь гидрострелку,чулак,она спасет котел от холодной обратки,пиши ,дам фото
 

Игорь_Струга Игорь_Струга в оффлайне

ветеран
Сообщений: 652

Запускаем котел — а он не работает. Оказалось, нужно было вилку в розетке перевернуть
Читать полностью: https://realty.tut.by/news/building/658961.html
а стабилизатор напряжения в коиплект наверное не входил,да стоил около 50 баксов. при таких чудачествах с отоплением мжно сделать вывод- сам делал а ссылается на какого то ФЕДЮ.

--------------------
кирилл
 

пан_Анжей пан_Анжей в оффлайне

писатель
Сообщений: 2 746

yury_lemesh (30.10.19 10:46) писал(a):
В теплых полах максимальная температура теплоносителя должна быть 30-40 гр. В радиаторах под 70. Насос ставится для получения приемлемой скорости циркуляции теплоносителя, котлового недостаточно.
с какого бодуна в радиаторах 70? в нормально утеплённом доме.. у соседа только радиаторы стоят, 45 в самые жёсткие морозы..

--------------------
#безвиз #безгаз #безтомос
 

onnik onnik сейчас на форумах

графоман
Сообщений: 6 450

https://img.tyt.by/n/nedvizhimost/07...tutby_phsl.jpg
стопудово уже какой-то насос впарили

--------------------
Zавтра БуDет. Лу4ше...
 

serg_nemo serg_nemo в оффлайне

писатель
Сообщений: 1 386

"чистый берег" с каких пор освоил отопление?
продавцы же "чистой воды"
 

light_up light_up в оффлайне

графоман
Сообщений: 12 835

Давно так не смеялась, как вы на последней фотографии! Спасибо, ребята, за статью! )))
 

truman43 truman43 в оффлайне

энтузиаст
Сообщений: 485

В инструкции на котел беретта написано, дымоход должен иметь значительный
уклон к котлу, почему эти специалисты считают по другому? Думаю, главная
причина большого расхода газа это толщина стен (наружный откос 12см,
внутренний около 20ти плюс толщина окна, поэтому делаю вывод что там
газосиликат - 25 см, чего явно маловато, цоколь не утеплен, с утеплением
пола - непонятно что под фольгой. ) и материал стен (силикатный кирпич-
плохой теплоизолятор ). Поэтому утеплять!!! 100 мм пенополистерола( только не экструдированного!!!
) или 120мм минваты(если позволяют финансы).
 

yu1967 yu1967 в оффлайне

завсегдатай
Сообщений: 277

Федя был не прав 100%
 

z-vn z-vn сейчас на форумах

ветеран
Сообщений: 743

чистый берег самая дорогая компания рога и копыта
 

z-vn z-vn сейчас на форумах

ветеран
Сообщений: 743

dima_min (30.10.19 12:21) писал(a):
Не совсем понятно, почему Александр 8 лет терпел эти, мягко говоря, неудобства...
бабки копил
 

Hermanarih Hermanarih в оффлайне

графоман
Сообщений: 4 485

Нужно поставить фильтры на воду и сразу уменьшится потребление газа и для здоровья полезно.

--------------------
От Бреста до Владивостока.
 

abby_peters abby_peters в оффлайне

новичок
Сообщений: 41

truman43 (31.10.19 06:18) писал(a):
В инструкции на котел беретта написано, дымоход должен иметь значительный
уклон к котлу, почему эти специалисты считают по другому? Думаю, главная
причина большого расхода газа это толщина стен (наружный откос 12см,
внутренний около 20ти плюс толщина окна, поэтому делаю вывод что там
газосиликат - 25 см, чего явно маловато, цоколь не утеплен, с утеплением
пола - непонятно что под фольгой. ) и материал стен (силикатный кирпич-
плохой теплоизолятор ). Поэтому утеплять!!! 100 мм пенополистерола( только не экструдированного!!!
) или 120мм минваты(если позволяют финансы).
И я так понимаю нужно было строить наоборот, внутри паронепроницаемый кирпич, а снаружи обложен поропроницаемым газосиликатом (который служил бы как утеплитель дома). А в данной доме точка росы образуется в силикате, и вода не уходит на улицу. Стены мокнут - расход 600 кубов.
 

abby_peters abby_peters в оффлайне

новичок
Сообщений: 41

Hermanarih (31.10.19 09:21) писал(a):
Нужно поставить фильтры на воду и сразу уменьшится потребление газа и для здоровья полезно.
а воду на смыв в унитаз тоже через фильтр пускать?
 

Юрий_Фоменок Юрий_Фоменок в оффлайне

новичок
Сообщений: 26

Дима_савчик (30.10.19 13:54) писал(a):
Саша_Мухин_talks21, Сегодня 10:02
Ещё и трехходовик отдельный. На полы и радиаторы разная подача температуры.

Как по мне это называется развод на бабосики.
И что значит разная температура подачи, котёл будет подогревать воду всем по разному) нет не будет это достигается путем подбора нужного положения отсекающего крана, Тоесть прикрыл на половину, мало, ещё прикрыл, на этом фсе.
Слабый насос заменить на более мощный с регулировкой оборотов, и везде будет нормальная подача.
Так что ещё один насос,+гребенка это развод.
Федя,ты?
 

Юрий_Фоменок Юрий_Фоменок в оффлайне

новичок
Сообщений: 26

Одни косяки. Летом продать этот недодом и строить новый. С такими кривыми ручками
И с внутренним Федей не стоит браться вообще за стройку дома.
Я так понимаю религия не позволила в 2010 году изучать Ютуб? Там много инфы и даже в самом неправильном ролике не будет таких косяков.
Я себе смонтировал теплые полы и всё отопление работает. Тут нужно мозг применять.
Каналюга 2 кольца в глубь, при промерзании грунта 90 см, ***** замёрзнет и объем дико маленький, хорошо хоть централизованный провели.
С отоплением сильно накосячил. Коридор который должен быть неотапливаемый -самое теплое помещение.Каждую зиму будет конденсат на двери, наледь, ржавчина. Только если не поставить из дерева.
Это только "спецы" прошлись по отоплению. Вызвать туда кровельщиков, так там и пирог кровельный делал Федя.
Вердикт- продавать нужно такой недодом, а не веселые статьи про него писать, теперь никто не купит
 

Юрий_Фоменок Юрий_Фоменок в оффлайне

новичок
Сообщений: 26

truman43 (31.10.19 06:18) писал(a):
В инструкции на котел беретта написано, дымоход должен иметь значительный
уклон к котлу, почему эти специалисты считают по другому? Думаю, главная
причина большого расхода газа это толщина стен (наружный откос 12см,
внутренний около 20ти плюс толщина окна, поэтому делаю вывод что там
газосиликат - 25 см, чего явно маловато, цоколь не утеплен, с утеплением
пола - непонятно что под фольгой. ) и материал стен (силикатный кирпич-
плохой теплоизолятор ). Поэтому утеплять!!! 100 мм пенополистерола( только не экструдированного!!!
) или 120мм минваты(если позволяют финансы).
Федя, не знаю вышеуказанного котла нет времени искать, но если котел традиционный, то труба с наклоном на улицу если конденсационный-труба с наклоном к котлу.
Уже утепляй, не утепляй разницы не будет. Нужно было между газосиликатом и кирпичом утеплять ватой и никаким не пенопластом и ЭкструдированнымПП.
Ах да поржал над способом плитку класть сверху в низ. Иногда бывают такие места, но всю плитку это жесть. Этакий человек паук висящий на стене, поддерживающий несколько плиток всеми конечностями
 

truman43 truman43 в оффлайне

энтузиаст
Сообщений: 485

Юрий_Фоменок (31.10.19 12:13) писал(a):
Федя, не знаю вышеуказанного котла нет времени искать, но если котел традиционный, то труба с наклоном на улицу если конденсационный-труба с наклоном к котлу.
Уже утепляй, не утепляй разницы не будет. Нужно было между газосиликатом и кирпичом утеплять ватой и никаким не пенопластом и ЭкструдированнымПП.
Ах да поржал над способом плитку класть сверху в низ. Иногда бывают такие места, но всю плитку это жесть. Этакий человек паук висящий на стене, поддерживающий несколько плиток всеми конечностями
Разница будет, и очень большая. Мы говорим о том, что делать теперь, а не как
нужно было.